On Sun, 13 Jun 2004 21:53:28 +0200 Lars Bank Sørensen wrote:
>>> Mine er noget lunkne:
>>>
>>> # ls /dev/hd[eik] | xargs -iX smartctl -a X | grep -i temperature
>>> 194 Temperature_Celsius 0x0022 038 041 000 Old_age
>>> Always - 38
>>> 194 Temperature_Celsius 0x0022 039 057 000 Old_age
>>> Always - 39
>>> 194 Temperature_Celsius 0x0022 038 053 000 Old_age
>>> Always - 38
>>>
>>> Men er det noget der er alarmerende?
>>
>>JA!
>>
>>For hver 3 grader drifts temperaturen stiger, så halveres MTBF.
>>
>>JonB
>
> Jeg vil gerne have noget dokumentation for denne påstand.
> Hvad er f.eks. starttemperaturen for en driftsmåling ?
Det kan umuligt gælde for alle temperature. Mine harddiske har holdt
langt over et år - lad os bare sige at MTBF er 3 måneder.
Hvis jeg sænkede mit temperaturen til 5 grader skulle MTBF altså være
2^(38-5)/3 * 3 måneder = 2^11 * 3 måneder > 1200 måneder = 100 år.
--