Citat Michael Rasmussen <mir@xxxxxxxxx>:
> On Tue, 28 Jun 2005 22:16:52 +0200, Kristian Kallenberg wrote:
>
> >
> > Det kan apcupsd dæmonen klare for dig. Du skal bare køre dæmonen på
> > alle de maskiner som skal have nødstrøm.
> Min tanke gik på, at jeg havde en UPS til flere computere, men kun en
> computer kan tilsluttes via USB, hvorfor de øvrige computere jo ikke
> ville modtage besked om nedlukning. Dette skulle så hånderes med en
> socket mellem den tilsluttede computer og de øvrige computere, der får
> strøm af UPS'en.
Som sagt. Det klarer apcupsd. Den ene maskine kobles direkte til UPS'en, og
sættes op som master. De andre sættes op som slave, og får besked over
netværket.
/kallenberg