RE: UPS
> -----Original Message-----
> From: Michael Rasmussen [mailto:mir@xxxxxxxxx]
> Sent: 30. juni 2005 13:59
> To: sslug-teknik@xxxxxxxx
> Subject: Re: [TEKNIK] UPS
>
>
> On Thu, 30 Jun 2005 13:07:51 +0200, Jon Bendtsen wrote:
>
> >
> > Hvor svært kan det være at tilslutte switchene til en UPS?
> >
> Det er ikke noget problem. Det der er problemet, er at den pågældende
> UPS kun kan holde til maks 400W, og ved de maks 400W er det maksimalt
> strøm til 2 minutter. Derfor mener jeg ikke, det er
> tilstrækkeligt med 1
> UPS. I mit setup skal jeg have backup til 2 servere og en
> firewall samt 2
> switche, hvorfor jeg skal bruge 2 UPS.
>
> 1. firewall og server 1.
> 2. server 2 og 2 switche.
>
> Lyder det ikke mere fornuftigt?
Hvis jeg ikke kender de nøjagtige effect forbrug værdier, ville jeg nok
også dele dem sådan. Men heldigvis kan du jo også teste opstillingen inden
du sætter den i endelig drift, en nedlukningstest er påkrævet med sådan
en opsætning.
Har du den en UPS allerede? mange UPS'er kan opgraderes
med extra batteri.
> --
> Hilsen/Regards
> Michael Rasmussen
> http://keyserver.veridis.com:11371/pks/lookup?op=get&search=0xE3E80917
>
>
>
>
Follow ups
-
RE: UPS
From: Michael Rasmussen, 2005-06-30