← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: APC Smartups 1000

 

On Sat, 13 Aug 2005 18:58:14 +0200, Hans Hvelplund Odborg wrote:

> Hvor længe er dine nye batterier estimeret til at holde? (og ved hvilken
> load af din ups)
Jeg har pt. tilkoblet 2 servere - skal have en firewall samt 2 switche og
en router på yderligere, og de har et load på mellem 20 - 30 procent.
Ved et load på dette niveau, kan batteriet levere strøm til 55 - 60
minutters drift. Jeg synes, det er flot:-)

Fuldt opsat har jeg estimeret loaded bliver på 50 - 60 procent, hvilket
giver en drift på ~30 minutter. Det vil jeg anse for at være en pæn
sikkerhedsmargin i Danmark.

-- 
Hilsen/Regards
Michael Rasmussen
http://keyserver.veridis.com:11371/pks/lookup?op=get&search=0xE3E80917



References