← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: UPS - Powercute

 

"Jon Bendtsen" <bendtsen@xxxxxxx> skrev i en meddelelse 
news:32F1F447-D091-4FDF-B629-1F0C046B8D44@xxxxxxx...


>> Er der nogen der har erfaringer med Powercute..

>Hvad er det?
Det er APC, eget Network shutdown tools

>> Jeg har et system med en APC Smart-UPS 5000.

>Jeg bruger NUT, Network Uninterruptable power Tools.
>og en APC smart-ups 1500


>> Upsen er indenfor firewall, og servere indenfor firewallen fungere  fint.

>Hvordan forbinder de sig til upsen?
Via Ups'ens ipadresse.

>Måskle upsen kunne sættes uden for?
Nej... den skal ikke kunne overtages fra nogen udefra. (tænk hvis nogen 
satte den offline...)


>>firewallen (port
>> 80) fejler.
>>
>> Fejlen der fremkommer ved tilslutningen til UPS'en er følgende: (x? er
>>ip-adressen)
>>
>> Resgistration Results:
>>
>> Security information did not match information on xxx.xxx.xxx.xxx
>>
>> Er der noget at gøre....
>
>> * Er der andre porte der skal ledes ind igennem firewalllen.
> >* Eller er løsningen at sætte 2 netkort på de eksterne servere?

>Det ser jeg ikke rigtig nogen grund til at gøre.
Det gør jeg heller ikke hvis jeg kunne slippe ;-)


>Husk at firewall og switche også skal have strøm fra en ups, ellers
>kan serverne ikke se at strømmen er gået.
De får strøm derfra... Derfor sådan en STOR UPS.


>JonB
Finn




Follow ups

References