sslug-teknik team mailing list archive
-
sslug-teknik team
-
Mailing list archive
-
Message #86154
Re: UPS - Powercute
Vi starter lige forfra??????????
1 Ups af mrk. APC Smart-UPS 5000 står indefor vores firewall, internt
ip-nummer.
Ca. 22 serveren står indefor firewallen. (3 stk. winblows maskiner - resten
Linux)
Alle har installeret PowerChute Network Shutdown (ensartet opsætning på
begges sytemtyper)
Alle disser servere kommunikere med ups'en via IP. (vist nok kun port 80)
Herduover har jeg ca. 5 Servere udenfor firewallen.
På firewallen har jeg lavet en NAT ind til UPS'en på port 80.
Når jeg så på de eksterne servere installerer PowerChute Network Shutdown
får jeg fejlen.
Registration Results:
Security information did not match information on xxx.xxx.xxx.xxx
Hvor xxx.xxx.xxx.xxx er den NAT IP-adresse jeg prøver at tilslutte til.
*********************************
Med venlig hilsen
Finn Boje Johannessen
IT\Netværks -administrator
IPL - DTU -DK
*********************************
Follow ups
References