← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: UPS - Powercute

 

Den tirsdag 13.dec kl. 14:30 skrev Finn Boje Johannessen:

Vi starter lige forfra??????????

1 Ups af mrk. APC Smart-UPS 5000 står indefor vores firewall, internt
ip-nummer.

Ca. 22 serveren står indefor firewallen. (3 stk. winblows maskiner - resten
Linux)
Alle har installeret PowerChute Network Shutdown (ensartet opsætning på
begges sytemtyper)
Alle disser servere kommunikere med ups'en via IP. (vist nok kun port 80)


Herduover har jeg ca. 5 Servere udenfor firewallen.
På firewallen har jeg lavet en NAT ind til UPS'en på port 80.

laver du nat, eller port forwarding?




JonB

References