Finn Boje Johannessen wrote:
...
Alle disser servere kommunikere med ups'en via IP. (vist nok kun port 80)
...
1. Kan du ikke lave noget pakkesnusning og se,
om det kun er port 80?
2. Behøver du at køre powerchute på de
"eksterne" maskiner? Du kunne måske få
powerchute på en af de interne maskiner
til at køre et script, som lukker de
eksterne maskiner ned vha.
ssh externmaskine1 /sbin/shutdown -h -y 0
ssh externmaskine2 /sbin/shutdown -h -y 0
etc.
Min (gamle) powerchute ser ud til at køre
scriptet /usr/lib/powerchute/pcshut.sh, når
den lukker ned, det kan måske tilføjes dér.
Det skal selvfølgelig testes, måske er det lidt
svært hvis maskinerne er i produktion...
Mogens
--