Lars Brandi Jensen wrote:
Hej

Jeg har en proliant dl-585 der synes noget langsom når jeg foretager kopiereinger af en større samling filer, og enkelte større filer. Maskinen er baseret på gentoo med vserver-kerne og cciss er kompileret ind i kernen.Hastigheden ligger på ca 5 MB/s. Jeg oplever ligeledes at hastigheden ved de første 250 til 300 MB af en stor fil kan runde 60 MB/s, for så at falde drastisk. Om det er harware relateret eller kernerelateret kan jeg ikke rigtig greje. Maskinen er sat op til at køre raid-5 på diskene. Er der nogle der har oplevet en lignende opførsel fra sådan en maskine før ?

Vi har 3 Proliant ML370 (G3), som kom med Smart array controllere.

Der var alle mulige problemer med disse da jeg installerede
dem for 4 år siden: Problemer med >4G RAM, problemer med at
maskinen var nærmest død når man skriver store filer og
performance problemer i det hele taget ved læsning og skrivning.

Løsningen var at smide smart array controllerne ud og sætte
de 8 diske på de i øvrigt indbyggede SCSI controllere og så
bruge software RAID. Det gav 3x forøgelse af hastighed ved
læsning og 2x ved skrivning, og maskinerne er ikke sløve når
man skriver store filer. Det har kørt upåklageligt siden, og
vi har skiftet flere diske uden nedlukning eller tab af data.

Det kræver noget mere overvågning, så man bliver gjort opmærksom
på, når en disk står af, og en udførlig skriftlig vejledning
ved siden af maskinen så man får skiftet den rigtige disk,
når en bryder ned. Der er ikke bare en rød lampe, der lyser.

Der sker heller ikke nogen automatisk
genopbygning før man har lavet partitioner på den nye disk
og meldt disse ind i RAIDet.

Mogens

--
Mogens Kjaer, Carlsberg A/S, Computer Department
Gamle Carlsberg Vej 10, DK-2500 Valby, Denmark
Phone: +45 33 27 53 25, Fax: +45 33 27 47 08
Email: mk@xxxxxx Homepage: http://www.crc.dk