Re: fil system, robust overfor strømsvigt
In <pan.2007.05.02.21.12.16@xxxxxxxx> Troels Arvin <troels@xxxxxxxx> writes:
>Den Wed, 02 May 2007 08:20:36 +0000 skrev Henrik Stoerner:
>> Jeg kender ikke de forskellige filsystemers robusthed i detaljer - men
>> hvorfor ikke bare investere i en af de billige UPS enheder og så
>> installere software til at lukke maskinen ned hvis strømmen er væk i
>> længere tid ?
>Men hvor meget kan man stole på en UPS? - Sådanne kan jo også gå i
>stykker.
Jo da. Men de UPS'er jeg kender har indbygget support for at rapportere
deres status til en computer, via et serielt eller USB kabel. Og da de
jævnligt tester sig selv vil du normalt få en advarsel om at der er noget
galt. Den almindeligste fejl er at batteriet ikke længere kan holde
ladningen, men det er altså kun ca. hvert 5. år at sådan et skal skiftes.
Min erfaring er i al fald at i de 6 år hvor jeg har haft en UPS på min
hjemme-server, har jeg haft en 5-10 strømafbrydelser som ville have
fået maskinen til at gå ned - hvis ikke jeg havde haft en UPS.
Henrik