> 2010/6/1 Doc Nielsen <docnielsen@xxxxxxxxx>:
>> KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="XXXX",ATTRS{idProduct}=="YYYY"
>> SYMLINK+="microcontroller"
>
> Hov jeg glemte et komma
> Følgende skal skrives på 1 lang linie.
>
> KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="XXXX",ATTRS{idProduct}=="YYYY",
> SYMLINK+="microcontroller"
>

Det virkede helt efter hensigten - mange tak for hjælpen.

Mvh
  Jesper K. Pedersen