On Sun, 23 Jul 2000, Morten Christensen wrote:
> >> medarbejder-PC'erne jo straks. Kan vi så gå ud fra, at
> >> serverne har skrevet hele indholdet af deres cache ned
> >> på harddisken efter et par minutter?
>
> > Ikke for Linux. Jeg ved ikke med NT.
>
> Det undrer mig egentlig. Hvornår bliver cachen ellers
> skrevet
> ned på harddisken, hvis det ikke er når maskinen ikke har
> andet at bestille?
Som Henrik skriver, det afhænger af bdflush. Der er en del parametre at
stille - check man bdflush.
Men, antag for skæg at du har 1 GB ram, og du har skrevet 800 MB til disk
som ikke er flushet endnu. Det er ikke ret mange systemer hvor du kan nå
at skrive 800 MB til disk på 30 sekunder. Især ikke hvis der er meget
metadata der skal opdateres. Iøvrigt skal maskinen jo også lige bruge lidt
tid på at finde ud af at den ikke har noget at lave. :-). Du har måske
ikke så meget ram, men det er bare svært at give garantier, og dumt at
antage at alt er iorden efter 30 sekunder.
Du kan stille det med parametre, men hvorfor køber du ikke bare en UPS der
kan lukke ned? Selv ganske billige ups kan lukke maskiner ned og har strøm
til temmeligt lang tid.
Mads
--