← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: Konfiguration af seriel port

 

>>>>> "Martin" == Martin Hellerup Madsen <Martin> writes:

Martin> Hej med jer
Martin> Jeg har lidt problemer med en seriel port på en af mine maskiner, eller
Martin> det vil sige problemet opstår i forbindelse med at sætte et signalkabel
Martin> til en APC Smart-UPS. Man skal køre et Config.sh script for at kunne
Martin> konfigurere UPS-applikationen og dette script melder konstant ud om at
Martin> min serielle port er sat op som en modemport. UPS-applikationen skal
Martin> bruge det APC kalder "Smart signalling" og det vil simpelthen ikke
Martin> spille. Jeg kan kun få "Simple Signalling" til at fungere og det er ikke
Martin> nok for mig. Jeg vil have det hele :-).

Martin> Efter lidt roden rundt fandt jeg frem til at min serielle port måske er
Martin> sat til for høj en baud-hastighed, og så når vi så frem til mit
Martin> spørgsmål:

Martin> Hvordan ser jeg konfigurationen af mine serielle porte? Jeg tænker på
Martin> sådan noget som Baud-rate, Data-bits, Paritet, Xon/XOFF osv.?

stty -a < /dev/ttyS0

Martin> Min port skal køre med disse specifikationer før det virker, ifølge APC:

Martin> Parameter/Setting
Martin> Baud Rate/2400
Martin> Data Bits/8
Martin> Parity/None
Martin> Stop Bits/1
Martin> Flow Control/Xon/Xoff

Martin> Håber der er nogen der kan hjælpe mig. Jeg har søgt på google, men jeg
Martin> alt hvad jeg kan finde er en serie indforståede sider, hvor det jeg skal
Martin> bruge, gerne må være lidt pædagogisk.

man stty
Martin> /Martin Hellerup Madsen




-- 
   Niels Elgaard Larsen
   Department of Computer Science, University of Copenhagen, Denmark
   email: elgaard@xxxxxxx   <URL:http://elgaard.linux.dk>


References