Re: Lysnet og UTP kabel sammen?

 

On Wed, Feb 02, 2005 at 09:54:50PM +0100, Hasse Hagen Johansen wrote:
> Henrik Storner wrote:
> 
> >In <ctr125$sdc$1@xxxxxxxxxxxx> "Kristian E. Lundgreen" <kengh@xxxxxxxxxx> 
> >writes:
> >
> > 
> >
> >>Jeg står for at skulle trække nogle kabler. Hvad siger folk til at 
> >>trække forsyningspænding til en repeater med i et 230V kabel ved siden 
> >>af UTP kablet? Jeg ved Cisco forbander det - men det er jo ikke altid 
> >>lig med virkeligheden....
> >>   
>
Det afhaenger vel af hvor taet paa stroemkablet du laegger dit netkabel. Jeg tror ikke der er den store elektromagnetiske udstraaling fra et 230v-kabel.

 >>
> >
> >For en del år siden da UTP kabler endnu var noget nyt - dengang brugte
> >man "gult ethernet kabel", som var på tykkelse med en haveslange -
> >snakkede jeg med nogle folk fra et firma, der kom og installerede
> >UTP-kabler til vores nye netværk.
> >
> >De fortalte at de lige havde lagt UTP kabler ind på hele Avedøre
> >værket, som dengang var ved at blive bygget. Det eneste sted de havde
> >brugt fiber-kabler pga. interferens var i selve turbine-hallen, hvor
> >kablerne skulle passere hen over de dynamoer, der genererer strømmen.
> >
> >Så hvis ellers det bliver gjort ordentligt - ikke for lange stykker
> >usnoet kabel i stik-dåserne, ikke for skarpe knæk på kablerne osv. -
> >så burde det ikke være noget problem.
> >
> >
> >Henrik
> >
> >
> > 
> >
> Men man skal vist være varsom med at bruge skærmede kabler. Ihvertfald 
> vi skærmen er forbundet i begge ender og de enheder man forbinder ikke 
> har fælles jord. Der er ivertfald en del der fik nogle underlige 
> problemer på soekris's mailingliste
> 
> 

Nu er jeg ikke den store elektriker, men kan man ikke ogsaa risikere forskelligt potentiale paa nullen, hvis ens maskiner i netvaerk ikke har jord?
Jeg har altid for en sikkerheds skyld, jordet alle maskiner i netvaerk paa baggrund af den opfattelse.



Follow ups