← Back to team overview

sslug-teknik team mailing list archive

Re: Gode råd om antal diske i RAID5

 

David Darville wrote:
..
Det er den RAID controller der følger med alle de HP Proliant maskiner jeg
har rodet med, og den yder i praksis helt pænt - når man giver den et batteri,
da den fornuftigt nok først aktiverer write back cache når der er
batteribackup tilgængeligt.
...

Jeg var meget utilfreds med de 5312 RAID controllere, vi fik
med nogle maskiner.

5312 med 8x146G diske og RAID 5:

Skrivning af 10G fil:	31 Mbytes/sek
Læsning:		81 Mbytes/sek

Samme diske på samme maskine med alm. SCSI med Linux
software RAID 5:

Skrivning af 10G fil:	84 Mbytes/sek
Læsning:		186 Mbytes/sek

Værst var det, at maskinen virkede død (2x2.4GHz Xeon med HT,
4½G RAM), når man skrev en så stor fil på SmartArray controlleren.

CPU belastningen er minimal med software RAID.

OK, med software løsningen får man så ikke
batteribackup på cachen og man får ikke angivelse
med en rød lampe på det drev, der skal skiftes.
Og man skal give 117 kommandoer, når man skal skifte
et defekt drev.

Det kræver at man har en punkt-for-punkt checkliste liggende
ved maskinen, så andre også kan finde ud af at skifte en disk.

Er der for øvrigt nogen, der ved hvordan man styrer de LED'er,
som sidder på diskdrevene? Så vidt jeg kan se, sidder LED'erne
faktisk ikke på selve drevet, men på SCSI backplanen, og så
er lyset ført ud til fronten af drevet ved hjælp af nogle
lysledere i monteringskittet.

Det kunne være rart med noget overvågning af /proc/mdstat
koblet med, at den røde lampe på den defekte disk lyser.

Mogens

--
Mogens Kjaer, Carlsberg A/S, Computer Department
Gamle Carlsberg Vej 10, DK-2500 Valby, Denmark
Phone: +45 33 27 53 25, Fax: +45 33 27 47 08
Email: mk@xxxxxx Homepage: http://www.crc.dk


Follow ups